Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
Проверьте работу программы, соотнесите состояние выходов по алгоритму и физическое состояние выходов реле, это можно сделать с помощью онлайн отладки и мониторинга состояния выходов в сервисном меню прибора, возможно начали залипать электромагнитные реле
Программа простая, реле рабочие они редко включаются на пару секунд чисто для запуска либо остановки насосов.
ПР200.png