ПР200 проработал где то 1.5 года, выхода реле начали чудить и путаются перезалил проект обновил лоджик на свежию версию помогло но не надолго. Что может быть?
Проверьте работу программы, соотнесите состояние выходов по алгоритму и физическое состояние выходов реле, это можно сделать с помощью онлайн отладки и мониторинга состояния выходов в сервисном меню прибора, возможно начали залипать электромагнитные реле
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Проверьте работу программы, соотнесите состояние выходов по алгоритму и физическое состояние выходов реле, это можно сделать с помощью онлайн отладки и мониторинга состояния выходов в сервисном меню прибора, возможно начали залипать электромагнитные реле
Программа простая, реле рабочие они редко включаются на пару секунд чисто для запуска либо остановки насосов. ПР200.png