Показано с 1 по 10 из 1123

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, если мастерскада была запущена, а кодесис плк перезагружался, то на переменных которые не меняли своего значения после перезагрузки плк, появляется признак bad, как только в эту переменную из скалы записываешь любое отличное от старого значение, оно мгновенно передаётся в плк с признаком good, как решить данную проблему?
    Запись переменной в ПЛК из СКАДы может производится периодически или по изменению значения, скорее всего у ваз стоит по изменению, соответственно пока значение не изменится запись не производится. Поменяйте в СКАДе у значения переменной, на вкладке опрос галку с По изменению на Периодический.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Запись переменной в ПЛК из СКАДы может производится периодически или по изменению значения, скорее всего у ваз стоит по изменению, соответственно пока значение не изменится запись не производится. Поменяйте в СКАДе у значения переменной, на вкладке опрос галку с По изменению на Периодический.
    Подскажите пожалуйста о вкладке какой именно переменной вы говорите, переменная из дерева объектов выходит из st кода, у него опрос периодический, соединяется выход st с переменной дерева системы (которые уходят в OPC)Без-имени-233.jpg

    А у самого OPC (InSAT Modbus OPC Server DA) на вкладке вот такие настройки
    Без-имени-434.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста о вкладке какой именно переменной вы говорите, переменная из дерева объектов выходит из st кода, у него опрос периодический, соединяется выход st с переменной дерева системы (которые уходят в OPC)Без-имени-233.jpg

    А у самого OPC (InSAT Modbus OPC Server DA) на вкладке вот такие настройки
    Без-имени-434.jpg
    Поставить вот эту галку Без-имени-434.jpg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день. Кто-нибудь может подсказать что за коды функций 65-72 в modbus.ExtFunction (скрипты) InSAT Modbus OPC Server DA
    Снимок1.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Кто-нибудь может подсказать что за коды функций 65-72 в modbus.ExtFunction (скрипты) InSAT Modbus OPC Server DA
    Есть такие функции в стандарте применяются некоторыми приборами - например счетчики Взлет через 65 функцию передают архив
    Спасибо.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •