Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Имеется ПЛК160. В нем на аналоговый вход приходит сигнал 4..20мА для обратной связи по температуре в PID_FUNCTION. Когда настраивал конфигурацию устройства увидел переменную "AI read time (10ms)" в блоке аналоговых входов ПЛК (см. на фото). Получается я могу подать эту переменную на вход PV_TIME функционального блока PID_FUNCTION?

Аналоговые входы.PNG

Можно ли без ПЛК провести эмуляцию работы данного ПИД-регулятора??
Добрый день.

Получается я могу подать эту переменную на вход PV_TIME функционального блока PID_FUNCTION?
Да, так и нужно сделать.

Можно ли без ПЛК провести эмуляцию работы данного ПИД-регулятора??
Нет, так не получился.

Но если вам нужен обычный ПИД без автонастройки (как PID_FUNCTION), то можете использовать ФБ PID или PID_FIXCYCLE из библиотеки Util.
Вот их можно будет проверить в эмуляции.