Тут овен обновил 2трм1 с rs485. Жопа. Но нашли затычку. Порядок байт в вещестыенных поменяли, было 3210, стало 0132. И добавили статус переключатель работы run и стоп. Если стоп то все реле на аврию срабатывают. А в стоп оно сбрасывается когда память обесточится, примерно сутки держится без питания. А час нормально. В м3000т сделал при первом включении или изменении состояния это регистра передергиваем в 101. С паузей в 10 секунд. Конечно можно считать статус прибора. Но хз как это сырое. При включения не работает индигатор что он в какомто режиме. Да же когда через сутки его включаем по факту он в стопе а через меню в run. Пока не передерних ошибка не сбрасываетсЯ