Вопрос, есть БМРЗ, подключён к АРИС по 485, (передача сигналов управления и предупредительных, аварийных сигналов). Задача взять аварийную осцилограмму , ввести (вывести) ключ, поменять уставку (Конфигуратор МТ).
Как это реализовать? У БМРЗ один интерфейс 485.
Добрый день!
1. Протокол обмена с БМРЗ - Modbus RTU?
2. Правильно понимаю, что Вы планируете реализовать опрос двумя мастерами одновременно? При небольшом числе опрашиваемых параметров это возможно реализовать, разделяя запросы по времени. В этом случае они не будут конфликтовать.