Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
RomanKk у вас там черным по белому ИЛИ/ИЛИ какое возьмете, соответственно то и применять. зы выбрал бы все-таки 24В постоянки + БП. Но вам нужен будет электрик, а то по такой схеме спалите ПР нафик

Так понимаю, схему рисовали не вы. Программно абсолютно все равно какое реле, что и указано на схемах, просто для 24В подключить все датчики 24В, а если выбрали на переменку 220 то подключать уже соответственно используя 220 переменку.
Аналоговые входы не в счет, они по своему напряжению подключаются, а в данном случае на измерение сопротивления...
Ну... например на калорифере есть два таких термореле, одно с автосбросом на 50С, второе с ручным сбросом на 90С. На них написано 250В/10А, собственно тут и основное недопонимание, если подавать на эти термореле 24В, то они будет работать или требуют только 220В?
Аналогично и реле давления, например Овен РД30
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2022-07-08_12-15-36.jpg 
Просмотров:	79 
Размер:	68.5 Кб 
ID:	61592

Хотя уже подсказали в другом месте, лучше эти термореле от калорифера подключать в цепь питания калорифера, чтобы они работали независимо от контроллера и в любом случае срабатывали. А к ПР200 подключитать аналоговый датчик температуры, и по нему следить и сигнализировать о температуре калорифера.

То есть к дискретным входам будут подключены только реле давления и возможно кнопки какие-то. В таком случае, если выбрать ПР200-24.4.1.0, то дискретные датчики можно запитать от БП которым будет питаться ПР200? Например какой-то 24В/1А