Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Проблеми со сработкой Buzzer ПЛК 210

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от istorikaps Посмотреть сообщение
    Доброе утро .Когда подключен к ПЛК онлайн и смотрю проект
    Все переменные False,True только переменная Buzzer,она являеться выходом RS . Возможно при загрузке в контроллер проекта происходит импульс и срабативает вход RS .Спасибо ,натолкнули на мысль ,поставлю перед входом таймер TON на пару секунд может поможет.
    Вы не на языке CFC случайно пишите. В нём важно сделать правильный порядок выполнения (правой кнопкой мыши, упорядочить в соответствии с потоком данных)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы не на языке CFC случайно пишите. В нём важно сделать правильный порядок выполнения (правой кнопкой мыши, упорядочить в соответствии с потоком данных)
    Спасибо за ответ.Да пишу на CFC с использованием функциональных блоков на ST.,про порядок вкурсе,делал.С Buzzer вышла беда после того как добавил контроль связи троих Slave устройств по Мотбас RTU ,через переменную xError,
    и вывел на визуализацию.Пока отвязал переменную от Buzzer ,что бы не пищал.Подумаю ещё.)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •