Открыл конфигуратором v1.24.118.0 МЭ210-701 (v15.16) не знаю как изменить "Адрес Slave"
Стоит 1 (по умолчанию)
таймаут меняется , адрес не активен.
подключался разыми способами, разумеется через RS-485 подключиться не получилось
Открыл конфигуратором v1.24.118.0 МЭ210-701 (v15.16) не знаю как изменить "Адрес Slave"
Стоит 1 (по умолчанию)
таймаут меняется , адрес не активен.
подключался разыми способами, разумеется через RS-485 подключиться не получилось
Поменять "Адрес Slave" можно только в настройках интерфейса RS-485.
Вы видимо в настройках интерфейса Ethernet, где можно поменять только IP-адрес.
Если Вы уже подключились через Ethernet (адрес по-умолчанию 192.168.1.99),
то настройте интерфейс RS-485, так как Вам требуется и запишите в прибор.
По-умолчанию RS-485 настроен на 9600,8,N,1 Slave:1
Использую АС4
Соединился по RS485 всё тоже самое
Через USB всё тоже самое
Адрес нельзя изменить ?Безымянный2.jpg
Последний раз редактировалось aven; 03.07.2022 в 23:17.
Адрес модуля в сети RS-485 выбирается на вкладке Настройки RS-485:
2022-07-04_6-20-05.png