Показано с 1 по 8 из 8

Тема: использование аналоговых выходов ПЛК150 в качестве токовых датчиков 4-20 мА

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    Было бы классно.
    Ну а если питание внутреннее и от него не избавиться? Обычная тема - частотники с простым 2х-проводным подключением датчика 4-20 мА без отдельного запитывания входа - просто 2 контакта: "питание" и "контрольный сигнал".
    Наверное, если это возможно и это предусмотрено прошивкой, можно менять тип питания входа (внутреннее, внешнее).
    Не знаю о чём вы пишите, подключал управление загрузкой с выхода ПЛК154 (4-20 мА) на частотник Сименс, никаких проблем не было.
    Думаю вы путаете, на входе 4-20 мА написано + (это вход , а не питание на датчик) и - (минус питания).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.06.2022 в 23:17.