    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    ТРМ32 90-х годов разработки. Никак его не могут снять с производства.
    ...И я этому очень рад.
    Считаю, что там лучший ПИД-регулятор благодаря его S-параметру. В этом году в "Овене" узнавал: говорят, что прошивку пока ещё не "модернизировали". Ура!

    А ТРМ212 с релейным выходом - барахло (как и ТРМ12). В 2013 году настраивал ТРМ 212–Н.РР для плавного управления газовой горелкой, пришлось сделать "i=0", "d=0":
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Stentor; 12.06.2022 в 09:54.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. КСОД с сентября 2021 года не поддерживается режим работы поп протколу CSD
    от Сергей Сисейкин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 14:32
  2. ТРМ212 проблема датчик положения
    от Дмитрий_КИПиА в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 20:15
  3. Подключение термодатчика к ТРМ212 (проблема)
    от xrandomx в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:06
  4. проблема трм212
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:28
  5. проблема с трм212
    от Gavr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 13:28