Показано с 1 по 10 из 11

Тема: вход SYNC в Valve_Reg_No_Pos

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    вот например.
    Вложения Вложения

  2. #2

    Exclamation

    Не сочтите за наглость, а можно увидеть содержание ФБ А01(Section_to_Corner) и А02(Synchro) в файле ValveNoPos.bmp?

  3. #3

    По умолчанию

    В ФБ Section_to_Corner реализуется преобразование процента "живого сечения" жалюзи в угол поворота, а вернее величину от 0 до 100 ед входной величины для VALVE_REG_NO_POS. (P_corner := 1.0/0.9 * 180 / 3.1416 * ACOS((100 - P_section) / 100) Остальное в файле для импорта в проект.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    огромное спасибо! все встает на свои места...