Опять у Вас все виноваты, кроме Вас, в этом, мне так кажется, ваша проблема.
Поймите же наконец, что это не Овен, а Вы эти шкафы собираете с регуляторами и если что-то не так работает - значит Вы что-то накосячили! Не нравятся Вам ТРМ212, никто не заставляет Вас их применять, примените другие, что Вам понравятся!
Непонятно зачем ТРМ212 для ГВС, вроде этот прибор заточен как регулятор соотношения?!
Применяя ваш подход и Овен может сказать типа мы не виноваты это поставщик поставил некачественный радиоэлемент, Овен же так не делает?!
И, вообще, идеально бывает только на бумаге, в реальности бывают люфты у регулирующих клапанов и механизмов и т. д. и т. п. У меня например для компенсации люфта при реверсе(изменении направления хода регулирующего клапана) продолжительность первого импульса увеличивается на 7 секунд, этим улучшаются характеристики регулирования в реальных условиях, короче, хотел спросить, Вы как с этим боретесь, ТРМ не позволяет такое осуществить?! И сейчас не СССР, тогда не было таких "умных" приборов, например часто для экономии ночью снижают температуру ГВС, ТРМ такое тоже не поддерживает, поэтому и предложил ПР применить, там можно не напрягаясь сделать регулирование гораздо качественней, предусмотреть особенности объекта регулирования!





Ответить с цитированием