в общем, попробовал. что касается самого буст2- включил, как и советовали, по первичке, через встречно включенные тиристоры. на вторичке выпрямитель. проблем нет, все работает и без нейтрали и без искусственной звезды. пробовали включать после трехфазного трансформатора 380/220 в сеть 220 (без нейтрали). дальше -тиристоры и следующий трансформатор 3х220/24. тоже без проблем. а вот то, для чего это делалось...(стабилизированный выпрямитель). я использовал трм101, после чего пришел к выводу, что трм вообще для этого не годится. время опроса датчика от 0,3 до 1 секунды. это очень много.в итоге система впадает в колебательный режим и никакие настройки и автонасторйки трм и буст2 не помогают. ну, отрицательный (на 50%) результат- тоже результат.