Screen1.jpgScreen2.jpg Записал в контроллер число функцией 4х, в контроллере просто прямая связь и выход назад чтоб панель прочитала функцией 3х
4x и 3x - это не функции, а области памяти Modbus.
Подробнее здесь в п. 1.1.1:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
Если нужно, чтобы панель прочитала то, что записала - используйте 4x.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Всем здравствуйте. Не могу понять чем или как эти регистры прочитать панелью?Screen1.jpg
Именно биты, индикаторами на панели. Уже столько вариантов перепробовал
Добрый день.
Индикаторы не поддерживают чтение input-регистров (3x).
Поэтому нужно действовать так: использовать функциональную область с действием Копировать регистр или Копировать группу регистров, чтобы считать значения этих регистров в памяти панели
(например, 3x0 --- >PSW300).
Далее к индикаторам привязывать биты памяти панели - PSW300.0, PW300.1 и т.д.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Скопировал сразу десяток с нуля по 10 и ни один не читается, точно беды нет с чтением? screen3.jpg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
https://fex.net/ru/s/tcrdknc Ну с регистрами хранения норм, а с входными не норм