Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Термостат Cityron ПУ-3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,704

    По умолчанию

    Будет ли на термостате отображаться ошибка, если в проекте ПЛК убрать опрос всех остальных устройств для RS-485-1?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Будет ли на термостате отображаться ошибка, если в проекте ПЛК убрать опрос всех остальных устройств для RS-485-1?
    О как! Нет, не будет. Все работает нормально. При этом у меня несколько устройств не подключены, в сумме на 700 мс Response Time. Получается, что реально они тормозят дольше?

    А подскажите еще - что такое Cycle для Trigger при настойке канала на Slave?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, нашел отсутствующее устройство, которое давало паузу. Но там 11 значений по 100 мс. То есть по идее - задержка всего 1,1 секунды. Но в реальности - более 5 секунд.

    Но тогда я вот чего не понял. В настройках этого устройства стоит Response time 300 мс. И есть 11 значений, для каждого из которых стоит 100 мс. Я полагал, что если устройство отключено, то после 300 мс ожидания ответа шина Modbus начнет опрос других устройств. И время ожидания каждого канала - не важно. Получается, реальность обратная? Неважно, какое время стоит на самом устройстве, все равно ПЛК будет пытаться опросить каждый канал с таймаустом, заданным для каждого канала?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,704

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stan_1 Посмотреть сообщение
    Я полагал, что если устройство отключено, то после 300 мс ожидания ответа шина Modbus начнет опрос других устройств. И время ожидания каждого канала - не важно
    Ваши предположения неверны. Каналы устройства опрашиваются последовательно, 300 мс ожидания будет тратиться на каждый канал неподключенного устройства.

Похожие темы

  1. Термостат, ищу схему
    от Kondor416 в разделе В помощь инженеру
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 08:54
  2. Термостат и ПЛК 150
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 17:16
  3. СПК+Термостат по RS485
    от ChemDevil в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:13
  4. СПК110 + термостат(RS-485)
    от barsik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 07:31
  5. ТРМ 201 комнатный термостат
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •