Всем привет!
К сенсорной панели оператора СП3хх на прямую можно подключить ТРМ101 с протоколом Овен?
Если нет, то какие могут быть варианты сопряжения данных устройств?
Спасибо!
Всем привет!
К сенсорной панели оператора СП3хх на прямую можно подключить ТРМ101 с протоколом Овен?
Если нет, то какие могут быть варианты сопряжения данных устройств?
Спасибо!
Добрый день.
Если речь о запросе нескольких параметров с одного конкретного ТРМ - то можно реализовать через макросы, захардкодив нужные запросы (подсмотреть их можно, подключив ТРМ101 к ПК и настроив опрос через Owen OPC Server) и реализовав разбор ответов на них.
Если нужно какое-то более универсальное решение (например, проект будет адаптироваться под разные объекты, где будут ТРМ с разными адресами и разными наборами нужных параметров) - то лучше использовать СПК1хх вместо СП3хх - у СПК1хх есть готовая библиотека с реализацией протокола ОВЕН.