Добрый день.

Была подобная ситуация.
3 тензодатчика Keli подключены паралельно к МВ110-224.1ТД. После замены одного заведомо неисправного датчика (провод перебит), начали "плыть" показания. Замена производилась местным персоналом.

Долго меняли датчики, модули, проводили эксперименты - "плывут" показания на нуле, достаточно быстро.
Выяснилось, что заземлили все экраны кабелей, со стороны датчиков. Со стороны модуля подключены на клемму Shield, как и положено.
Датчики от модуля находятся на значительном расстоянии, кабина оператора АБЗ - весовая.

Возможно была разница потенциалов конструкции, заземление не проверяли.
После отключения заземления со стороны датчиков, дрейф нуля в допустимых паспортом пределах.