  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ra.redman Посмотреть сообщение
    Помогите найти Управление рекуператором (Recuper_v1.00)
    Обычное управлениие приточной вентиляцией, с подогревом, с некоторыми ограничениями. Вы сами это сможете.

  2. #2

    По умолчанию

    Да сделать то могу, но что то в ступор попал. Не пойму зависимости и логику работы до конца, я понимаю, что принцип управления подогревом, но при чем тут датчик вытяжки? Зачем он нужен? Намекните хотя бы кому не сложно
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 26.04.2022 в 10:19. Причина: п.5.7

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ra.redman Посмотреть сообщение
    ДА СДЕЛАТЬ ТО МОГУ, НО ЧТО ТО В СТУПОР ПОПАЛ. НЕ ПОУМУ ЗАВИСИМОСТИ И ЛОГИКУ РАБОТЫ ДО КОНЦА. Я ПОНИМАЮ ЧТО ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ ПОДОГРЕВОМ, НО ПРИЧЁМ ТУТ ДАТЧИК ВЫТЯЖКИ?, ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН? НАМЕКНИТЕ ХОТЯ БЫ КОМУ НЕ СЛОЖНО
    Ну, если это роторный рекуператор, то при отсутствии вытяжки незачем его крутить
    А если это пластинчатый рекуператор, то, наверное, не датчик вытяжки, а датчик дифференциального давления
    Последний раз редактировалось Dimensy; 25.04.2022 в 12:58.

  4. #4

    По умолчанию

    Роторного без вытяжки так то не бывает. Я не понимаю по каким датчикам температуры строится график и зависимости. Ведь если он работает по датчику притока, а водяной калорифер греет приточный датчик, то рекуператор не особо будет крутиться, т.к. температура будет достаточная. Можно его использовать как первую ступень нагрева, но тогда прогрев калорифера не начнётся. Для чего тогда используют датчик на вытяжке? Как он влияет на обороты ротора? Уличный датчик я так понимаю нужен чисто для задания диапазона температур ограничивающих работу рекуператора?
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 26.04.2022 в 10:23. Причина: п.5.7

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ra.redman Посмотреть сообщение
    Роторного без вытяжки так то не бывает. Я не понимаю по каким датчикам температуры строится график и зависимости. Ведь если он работает по датчику притока, а водяной калорифер греет приточный датчик, то рекуператор не особо будет крутиться, т.к. температура будет достаточная. Можно его использовать как первую ступень нагрева, но тогда прогрев калорифера не начнётся. Для чего тогда используют датчик на вытяжке? Как он влияет на обороты ротора? Уличный датчик я так понимаю нужен чисто для задания диапазона температур ограничивающих работу рекуператора?
    По поводу роторного рекуператора:
    Режим ЗИМА - если температура вытяжного воздуха больше чем на улице - крутим
    Режим ЛЕТО - если температура вытяжного воздуха меньше чем на улице - крутим

  6. #6

    По умолчанию

    Благодарю за подсказку

  7. #7

    По умолчанию

    а без датчика вытяжки рекуператор регулируется по Тпритока, правильно я понимаю? или зимой он работает на 100%? по идее он врятли сможет обеспечить 100% заданный температурный режим, даже если на улице будет +15. И ещё подскажите пожалуйста, как датчик комнатной температуры влияет на график приточной температуры? как я понимаю он просто может ограничивать уставку? дело в том что приточная установка, кроме случаев воздушного отопления, просто должна подогревать воздух до комфортной температуры, но не выхолаживать помещение и соответственно не перегревать.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ra.redman Посмотреть сообщение
    а без датчика вытяжки рекуператор регулируется по Тпритока, правильно я понимаю? или зимой он работает на 100%? по идее он врятли сможет обеспечить 100% заданный температурный режим, даже если на улице будет +15. И ещё подскажите пожалуйста, как датчик комнатной температуры влияет на график приточной температуры? как я понимаю он просто может ограничивать уставку? дело в том что приточная установка, кроме случаев воздушного отопления, просто должна подогревать воздух до комфортной температуры, но не выхолаживать помещение и соответственно не перегревать.
    Без датчика вытяжки можно включать рекуператор таким образом:
    ЗИМА и требуется подогрев - крутим
    ЛЕТО и требуется охлаждение - крутим
    Ну, и если есть комнатный датчик, то его используйте вместо датчика вытяжки

    При использовании комнатного датчика получаем каскадное регулирование, где комнатный датчик задает уставку регулятору приточного воздуха в пределах МИН-МАКС. Уставку можно найти по П или ПИ закону
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.04.2022 в 12:21.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ra.redman Посмотреть сообщение
    Роторного без вытяжки так то не бывает. Я не понимаю по каким датчикам температуры строится график и зависимости. Ведь если он работает по датчику притока, а водяной калорифер греет приточный датчик, то рекуператор не особо будет крутиться, т.к. температура будет достаточная. Можно его использовать как первую ступень нагрева, но тогда прогрев калорифера не начнётся. Для чего тогда используют датчик на вытяжке? Как он влияет на обороты ротора? Уличный датчик я так понимаю нужен чисто для задания диапазона температур ограничивающих работу рекуператора?
    Если вам не лень заново переписывать алгоритм приточной вентиляции, прочитайте, хотя бы алгоритм ОВЕН.

    ЗЫ. Датчик на вытяжке в приточной вентиляции?? Я не понимаю, что это.
    Это может быть датчик после фильтров. Который ограничивает обмерзание фильтров в зимний период или сотню других датчиков.

  10. #10

    По умолчанию

    1. где прочитать алгоритм овен?
    2. датчик на вытяжке приточно-вытяжной вентиляции а именно с рекуператором))

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •