Здравствуйте.
На трех объектах стоят ПР102-24.2416.06.2 с модулями расширения.
Проблем с уходом в аварию ПР не замечал, но есть проблемы с работой часов реального времени и аналоговыми выходами которые управляют преобразователем частоты.
Прочитав ветку форума понял от чего могут быть проблемы, буду исправлять.
Про дискретные и аналоговые входа понятно, не понятно про аналоговые выхода...
В руководстве написано:
Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов между собой и с заземлением шкафа.
Вопрос про аналоговые выхода, на клеммы AO1(V-) и AO2(V-) тоже минус можно не подавать?
Если можно, то дайте пример подключения ПР к ПЧ.
И еще вопрос про контакторы и RC-цепочки.
У нас контакторы с силовой нагрузкой на 80А, катушки управления на 220 VAC напрямую управляются с релейных выходов ПР.
Чтоб не "заморачиваться" с RC-цепочкой можно поставить дополнительное промежуточное реле, правильно?





Ответить с цитированием