У ПР200 (конкретно ПР200-220.3.2) с железом и прошивками до 2021 года (кажется, 2.19) имеются известные программные или аппаратные баги с сохранением энергонезависимых переменных?
Делаю на них ИТП, периодически встают с повреждением части или всех настроек.
Из 8 проектов уже на трёх столкнулся, на одном сегодня - повторно (до этого слетало осенью 2020, тогда же перезалил программу и прошивку ПР на актуальную).
Где-то удаётся поднять простой перезаписью выведенных в экранное меню параметров, где-то приходится перезаливать программу (похоже нарушается логика или недоступные снаружи уставки таймеров, счётчиков, блоков задержек).
Питаются через РН и БСФ, ПЧ нет, цепи силы и управления разнесены, кабели к датчикам экранированы, экраны заземлены со стороны контроллера.
Кстати, да - как минимум в одном месте проблема проявилась явно после снятия и подачи питания - я был недалеко в момент включения и услышал радостный треск пускателей насосов ИТП, ибо время чередования внезапно стало ~0.
В остальных местах в моменты отказов лично не присутствовал и регистрации отключений питания нет, но связь не исключаю.
Вынес вопрос в отдельную тему: ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
Последний раз редактировалось KaVc; 22.04.2022 в 17:32.