это случайно
ещё хотел уточнить
ftr1_Wsh изначально 1 и ftr1_wshEnd как бы её обнуляет.
соответственно беспокоит, что надо ли делать какие-то задержки по времени или фиксации переменных триггером, чтобы были переходы в другое состояние?
сегодня попробовал на железе, такое ощущение, что по переднему фронту проскакивает и система не успевает отработать предыдущее, как уже проскакивает дальше
Код рабочий, всё срабатывает как надо, а если не срабатывает, значит вы условия не правильно оформили. Либо дребезг есть или наводки.
От дребезга уже можно добавить и триггеры и фильтры.
Вот здесь обсуждение фильтров на таймере TON (TOF) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=856
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2022 в 08:59.
Привет всем . можно ли подключить ТРТ32-Щ4.03.RS по протоколу Modbus RTU к плк 160_М .
Во первых наверное ТРМ32-Щ4.03.RS, а не ТРТ 32 https://owen.ru/product/trm32
Протокол связи - Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, конечно можно подключить, руководство читайте. Адреса регистров в таблице Модбас надо перевести из HEX в DEC, с помощью калькулятора.1 ТРМ32_Щ4.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 16:07.
Добрый день. вопрос заключался как в ТРМ32-Щ4.03.RS установить скорость и адрес Modbus RTU.2022-04-20_08-47-45.png
А по вашей таблице не видно? Заводская установка адрес 16, скорость 9600 (2).
Если надо изменить, заходите в настройки и меняете параметры Р-05 и Р-02.
То же самое можно сделать и по модбас, посмотрев какие регистры нужны и переведя их в DEC, правда после изменения, может потребоваться перезагрузка прибора и изменение программы в ПЛК ( по модбас лучше только читать).
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2022 в 09:50.
а если неизвестны какие были установлены настройки. на стандартные заводские не отвечает прибор.как сбросить на заводские настройки. в пункты Р02 и Р05 изменения вносил прибор также не отвечает на запросы с новыми параметрами.