Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Мало информации. Вы не написали это сейчас началось или сразу было? Кто программы писал?
Для того, чтобы понять в чём дело надо, чтобы вы выложили скрины ошибки, а так же полное название ПЛК. Адреса АТ %ОD6.19.0 и %ОD6.45.0 в разных ПЛК могут быть в разных местах. Поэтому скрины регистров (адресов) тоже.
И скрины из программы в панели, где копируются регистры. Скорее всего ошибка в адресах, может быть и программная ошибка.

в регистре ПЛК выглядит как запись -1#QNAN, а в дисплее панели что? в регистрах PFW и 4х ?

А лучше всего выложите программу ПЛК и панели.
Неисправной оказалась панель, тоже б/у. После установки новой (пришла вчера) все пришлов норму. Что там с ней, пока не разбирались.
Тема закрыта.