Программная ошибка исключена, с адресацией тоже навряд ли. Началось сразу после написания программы, второй день не можем устранить. ПЛК110-60M-v2. В панели состояние регистров индицируется на двух экранах - на экране самой карты программы, куда вводятся данные (инструмент "Ввод данных") и на экране контроля данных (инструмент "Цифровой дисплей",PFW), в котором отображается содержимое ячеек. На экране ввода все отображается правильно, на дисплее в ошибочной ячейке (4x...) - А .
Сейчас скрины или фрагмент программы привести не могу, завтра буду на работе, если ничего не найду, отпишусь с материалом.
Вообще ПЛК используется повторно, он отработал где то два года с другой программой, надобность в станке ушла, с него сняли ПЛК, сделали formatFFS. Сейчас устанавливается на другое оборудование. До этого мы уже практиковали такое не один раз с другими контроллерами, однако такой случай впервые.
Да, еще одно - ошибка возникает только в реально "железе", в панели или ПЛК, при эмуляции как в панели (оффлайн), так и в ПЛК - все нормально.
Там что во взаимодействии.




Ответить с цитированием