Тема: Неисправна память ПЛК или что ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Заданием оговорено, что должно быть несколько вариантов (программ) работы станка, которые должны быть введены вручную при настройке и запоминаться панелью СП3ххх.
    При работе оператор просто выбирает нужную деталь, нажимает кнопку "Загрузить", и далее работает по этой программе.
    Задаче решена записью данных (в формате float) таблицы в регистры энергонезависимой памяти (PFW) и состоят из пяти карточек(экранов) по количеству требуемого количества программ, 4 строчки по 10 ячеек в каждой. Для перезаписи используется функциональная кнопка, опция "Копировать несколько регистров", при нажатии которой происходит копирование содержимого регистров PFW в регистры PLC110 (4x_).
    Все отлично работает, однако в две ячейки (32 бита каждая) ПЛК записывается ошибка (в регистре ПЛК выглядит как запись -1#QNAN), причем независимо от того, какая, какая карточка (экран СП) копируется , в одних и тех же ячейках ПЛК, независимо от заполнения PFW, после чего эта запись остается, исправить ее можно только вручную, внеся изменения и CTRL+F7, но при повторном копировании программы ошибка возникает вновь, причем возникает она либо в процессе копирования, либо - это свойство ячеек памяти ПЛК. Таких ячеек - 2 штуки на 40 32-битных регистров, конкретно по адресам АТ %ОD6.19.0 и %ОD6.45.0
    Что это может быть - ошибка использования оборудования или неисправность ПЛК ? Если неисправность памяти, можно ли как то отформатировать ее? format FFS - после его применения и повторной загрузке программы ничего не изменилось.
    Мало информации. Вы не написали это сейчас началось или сразу было? Кто программы писал?
    Для того, чтобы понять в чём дело надо, чтобы вы выложили скрины ошибки, а так же полное название ПЛК. Адреса АТ %ОD6.19.0 и %ОD6.45.0 в разных ПЛК могут быть в разных местах. Поэтому скрины регистров (адресов) тоже.
    И скрины из программы в панели, где копируются регистры. Скорее всего ошибка в адресах, может быть и программная ошибка.

    в регистре ПЛК выглядит как запись -1#QNAN, а в дисплее панели что? в регистрах PFW и 4х ?

    А лучше всего выложите программу ПЛК и панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 22:26.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Мало информации. Вы не написали это сейчас началось или сразу было? Кто программы писал?
    Для того, чтобы понять в чём дело надо, чтобы вы выложили скрины ошибки, а так же полное название ПЛК. Адреса АТ %ОD6.19.0 и %ОD6.45.0 в разных ПЛК могут быть в разных местах. Поэтому скрины регистров (адресов) тоже.
    И скрины из программы в панели, где копируются регистры. Скорее всего ошибка в адресах, может быть и программная ошибка.

    в регистре ПЛК выглядит как запись -1#QNAN, а в дисплее панели что? в регистрах PFW и 4х ?

    А лучше всего выложите программу ПЛК и панели.
    Неисправной оказалась панель, тоже б/у. После установки новой (пришла вчера) все пришлов норму. Что там с ней, пока не разбирались.
    Тема закрыта.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Неисправной оказалась панель, тоже б/у. После установки новой (пришла вчера) все пришлов норму. Что там с ней, пока не разбирались.
    Тема закрыта.
    Думаю достаточно будет сместить адреса регистров PFW и 4х и всё заработает. Очевидно затёрли пару регистров в памяти PFW, возможно очень часто перезаписывали.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2022 в 11:00.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю достаточно будет сместить адреса регистров PFW и 4х и всё заработает. Очевидно затёрли пару регистров в памяти PFW, возможно очень часто перезаписывали.
    Вполне вероятно, это регистры в районе PFW300-400, что там было на панели раньше, не знаю. Пока не критично, потом разберемся и приспособим, по крайней мере, там, где в PFW необходимости нет, вполне себе работать будет.

Похожие темы

  1. Как понять, что термопара неисправна. Статья
    от Зоя в разделе В помощь инженеру
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 09:19
  2. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 17:25
  3. память Pfw
    от Николай Суриков в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:24
  4. память ПЛК-PL
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 09:05
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •