  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте. У нас стоит ПР200, к нему подключены дискретные импульсные датчики. В Owenlogic мы подключили эти датчики к универсальным счетчикам, показания подсчета которых, мы выводим в овен клауд.
    Вопрос: как избежать момента автообнуления счетчика при достижении значения 65535?

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте счётчик CTN32 из менеджера компонентов. У него диапазон шире.