Показано с 1 по 10 из 1807

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите такой вопрос: сделал тестовый проект в редакторе на 1 час. Все работает. Закинул его в RT на 32 точки, который пишет что "визуализация недоступна в этом проекте".
    В бесплатной версии на 32 не работает визуализация?
    Ахахахахахаххахаах
    Была такая же проблема недавно, когда потребовалась версия на 32 точки. Суть проблемы была в следующем. В проекте использовался модуль MSRT4D-ProcessCreate, т.е. в программе был функциональный блок, который запускал определенный процесс.

    А теперь внимание! Заходим на сайт masterscada.ru и видим, что версия на 32 тега ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ.
    Без имени.png
    Но оказывается, как сказала техподдержка, эта "версия RT32 полнофункциональная, но не максимальная". Вот такой вот новояз, полнофункциональная, но не максимальная.
    Без имени2.png

    Скорей всего у вас в проекте используется какой-то ФБ, который считается как отдельный модуль. Чтобы понять, в чем проблема, грузите проект в рантайм из-под редактора, тогда появится сообщение, что какая-либо функция недоступна.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 07.04.2022 в 16:34.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.11.2019
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Ахахахахахаххахаах
    Была такая же проблема недавно, когда потребовалась версия на 32 точки. Суть проблемы была в следующем. В проекте использовался модуль MSRT4D-ProcessCreate, т.е. в программе был функциональный блок, который запускал определенный процесс.

    А теперь внимание! Заходим на сайт masterscada.ru и видим, что версия на 32 тега ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ.
    Без имени.png
    Но оказывается, как сказала техподдержка, эта "версия RT32 полнофункциональная, но не максимальная". Вот такой вот новояз, полнофункциональная, но не максимальная.
    Без имени2.png

    Скорей всего у вас в проекте используется какой-то ФБ, который считается как отдельный модуль. Чтобы понять, в чем проблема, грузите проект в рантайм из-под редактора, тогда появится сообщение, что какая-либо функция недоступна.
    ОМФГ. Вот уж действительно...
    Я использую протокол подключения к PostgreSQL. Похоже что он не имеет права работать с RT32.

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •