Страница 274 из 426 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 4260

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #2731

    По умолчанию

    Попробуйте здесь - блок в центре вместе с переменными
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl temp.owl (461.7 Кб, Просмотров: 9)

  2. #2732
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Берем блок PID, записываем в него минимальное и максимальное значение через Write to FB и этот блок перестаёт работать при подаче на вход En единицу, на выходе всегда 0.
    Но если запускаем автоматическую настройку, то он включается и настраивается.

    Проверял на ПР200-24.3.1.0.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  3. #2733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Берем блок PID, записываем в него минимальное и максимальное значение через Write to FB и этот блок перестаёт работать при подаче на вход En единицу, на выходе всегда 0.
    Но если запускаем автоматическую настройку, то он включается и настраивается.

    Проверял на ПР200-24.3.1.0.
    А если на EN TRUE подать.

  4. #2734

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Берем блок PID, записываем в него минимальное и максимальное значение через Write to FB и этот блок перестаёт работать при подаче на вход En единицу, на выходе всегда 0.
    Но если запускаем автоматическую настройку, то он включается и настраивается.

    Проверял на ПР200-24.3.1.0.
    Записываете через константы?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  5. #2735
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Записываете через константы?
    Вот такая программа:
    Безымянный.png

    Как только удаляю "Write to FB" для минимального и максимального значения PID1 блок начинает работать.
    В регистр 530 записывал 0.
    В регистр 531 записывал 100.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  6. #2736

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Вот такая программа:
    Как только удаляю "Write to FB" для минимального и максимального значения PID1 блок начинает работать.
    В регистр 530 записывал 0.
    В регистр 531 записывал 100.
    Вы пишите в раздел Багов, даже не прочитав как работает PID, выделите блок и нажмите F1, проитайте про автоматическую настройку PID.
    И для чего нужны минимальное и максимальное значения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2022 в 13:40.

  7. #2737
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Вот такая программа:
    Безымянный.png

    Как только удаляю "Write to FB" для минимального и максимального значения PID1 блок начинает работать.
    В регистр 530 записывал 0.
    В регистр 531 записывал 100.
    Так и должно быть, сетевой переменной нельзя сейчас(раньше было можно) назначить значение по умолчанию, оно будет инициализировано как "0", разумеется ПИД не может работать, если максимальная мощность равна "0"!
    Неоднократно были темы как произвести первоначальную инициализацию сетевой переменной(в том числе и я выкладывал свои варианты решения), короче, Вы как будто с Луны упали?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2022 в 13:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #2738
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так и должно быть, сетевой переменной нельзя сейчас(раньше было можно) назначить значение по умолчанию, оно будет инициализировано как "0", разумеется ПИД не может работать, если максимальная мощность равна "0"!
    Неоднократно были темы как произвести первоначальную инициализацию сетевой переменной(в том числе и я выкладывал свои варианты решения), короче, Вы как будто с Луны упали?!
    Спасибо за вводной курс, но как вы определили что у меня в этих регистрах записано всё по нулям? Я выделил, что записываю в регистр 530 - "0", в регистр 531 - "100".

    photo_2022-04-06_15-50-39.jpg

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы пишите в раздел Багов, даже не прочитав как работает PID, выделите блок и нажмите F1, проитайте про автоматическую настройку PID.
    И для чего нужны минимальное и максимальное значения.
    Продолжайте вести наблюдение.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  9. #2739
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Спасибо за вводной курс, но как вы определили что у меня в этих регистрах записано всё по нулям? Я выделил, что записываю в регистр 530 - "0", в регистр 531 - "100".

    photo_2022-04-06_15-50-39.jpg



    Продолжайте вести наблюдение.
    Вы для начала константу(100) поставьте, вместо сетевого регистра(как Вам ранее намекали) и проверьте, мне кажется так будет конструктивно!
    И вообще, очень логично ограничить снизу это значение на уровне не менее "50", я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #2740
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы для начала константу(100) поставьте, вместо сетевого регистра(как Вам ранее намекали) и проверьте, мне кажется так будет конструктивно!
    И вообще, очень логично ограничить снизу это значение на уровне не менее "50", я так думаю!
    Попробовал константу, оно работает в симуляторе, но я логики не понимаю. Скриншоты ниже, блок PID я перезапускал после изменения максимальной мощности переменными.

    1111.png


    333.png
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

Страница 274 из 426 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •