Хочется все же взглянуть на все настройки в совокупности.
На тайминги, на скорость опроса и т.п.
Берете преобразователь usb to rs485 (например АС4), один конец втыкаете в usb порт ПК, другой конец втыкаете в линию RS485, в то место, где хотите прослушать её.
Запускаете софт, для прослушивания com портов, его много разного, я пользуюсь этими:
Более продвинутая программа: http://compump.narod.ru/index.html
Совсем простая программа: http://hawkit.ru/progs/wterm/wterm.html
В софте выбираете нужный ком-порт который система присвоила для АС4, его можно подсмотреть в диспетчере устройств, вводите сетевые настройки вашей линии rs485.
Далее запускаете прослушивание. По идее вы должны увидеть как устройства в сети обмениваются modbus посылками.
Cмотрите на посылки, видите кто кому и что отвечает. Проверяете чтобы ответы были в соответствии с протоколом modbus.
Описание протокола можно найти здесь https://modbus.org/docs/Modbus_Appli...col_V1_1b3.pdf
Для простоты, посылки можно забивать в этот парсер, он поможет разобраться где что. http://rapidscada.net/modbus/ModbusParser.aspx