Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Чем обусловлено ваше пожелание перенести управление с транзисторных выходов на релейные?
    Здесь несколько причин:
    1. Дополнительные финансовые затраты на покупку внешних твердотельных либо обычных электромагнитных реле (это нерационально учитывая наличие таких реле в ТРМ1032).
    2. Необходимость размещения и коммутации внешних реле в шкафу управления, что повышает требования к квалификации инженера-наладчика.
    3. Эстетичный внешний вид и более компактный шкаф управления.
    Всё это очевидно относится к случаю использования КЗР с управлением 230В
    Если бы транзисторные выходы допускали коммутацию переменного напряжения 230В (как это сделано в небезызвестных контроллерах из Дании) - не потребовалось бы переносить управление на релейные выходы.
    Но стоит отметить несомненный плюс с внешними реле: возможность быстрой замены вышедшего из строя элемента непосредственно на объекте, не отправляя в ремонт весь контроллер. Так что думаю совсем отказываться от транзисторных выходов тоже плохая идея. Было бы неплохо дать возможность выбора между транзисторными выходами и релейными при настройке параметров контура (как выбор используемых температурных датчиков).

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Существуют ли рекомендуемые настройки прибора для правильной работы оборудования при следующей конфигурации контура ГВС: 1. Емкостной водонагреватель вместо скоростного; 2. Насос загрузки вместо КЗР.

  3. #3

    По умолчанию

    Всем добрый день. Большое спасибо за обновление ПО в котором добавили нужные регистры. Если дальнейшая разработка ПО для этого контролера будет актуальна есть несколько предложений.

    1. Добавить в настройки датчиков температуры состояние датчика отключен. (Смысл данного обновления вижу в том, что при отсутствии например датчика обратной воды физически на объекте не надо ставить сопротивление на вход)
    2. Включить в логику работы контролера при обрыве (аварии) датчика обратной воды контролер не уходил в аварийный режим, а всего лишь исключал контроль обратной воды из логики работы и работал по датчику смешиваемой воды. (Смысл добавления заключается в том что возможно на некоторых объектах "неопытные люди" могут случайно оборвать этот датчик ногой).