Т.к. это тема с пожеланиями - предлагаю в новой версии алгоритма дать возможность использовать релейные выходы для управления КЗР. Например как обсуждалось выше - при использовании 1 контура без подпитки остается много незадействованных релейных выходов.
Цитата Сообщение от Анна Батракова Посмотреть сообщение
Для увеличения наработки на отказ мы как раз и предусмотрели управление КЗР именно транзисторными выходами. Вы имеете ввиду то управление КЗР вынести на дискретные выхода ? Тогда если ПИД регулятор на обьекте будет неккоректно настроен, то возможен быстрый выход из строя управляющего реле.
В ТРМ232М используются релейные выходы для управления КЗР. Почему здесь их нельзя использовать при условии корректной настройки ПИД регулятора?