Если адрес правильный - то с точки зрения настроек у вас все корректно.
Тогда я рекомендую проверить физический уровень - может, A и B у RS-485 перепутаны.
Для удобства отладки рекомендую панель подключить вместа шлюза к ПК (через конвертер RS-485/USB) и опросить ее OPC-сервером.