Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36

Тема: как подружить панель оператора СП315 и шлюз ПМ210

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей12311 Посмотреть сообщение
    Подскажите, OwenCloud не читает данные с СП307, ошибка 255. Панель читает с ТРМ в регистры 258.260.262 и т.д тип Dword. // В настройках облака указываю адрес в HEX 102.104.106 и т.д. тип float все верно? функция чтения 3. в чем может быть ошибка ?
    Выложите проект для СП и скриншоты настроек в OwenCloud - посмотрим.

  2. #12

    По умолчанию

    Облако 1 настройки сети.png Облако 2 настройка параметров.png По отдельности данные на облако идут, т.е если исключить панель. ТРМ-ПЕ.
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    Здраствуйте! Ну что скажите есть какие результаты?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей12311 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте! Ну что скажите есть какие результаты?
    Добрый день.
    У вас в облаке задан адрес устройства - 1, а в проекте панели - 8.

  5. #15

    По умолчанию

    Да извиняюсь, это когда новое создавал видимо не заметил, но сути не поменяло я ставил верный адрес 8.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей12311 Посмотреть сообщение
    Да извиняюсь, это когда новое создавал видимо не заметил, но сути не поменяло я ставил верный адрес 8.
    Если адрес правильный - то с точки зрения настроек у вас все корректно.
    Тогда я рекомендую проверить физический уровень - может, A и B у RS-485 перепутаны.
    Для удобства отладки рекомендую панель подключить вместа шлюза к ПК (через конвертер RS-485/USB) и опросить ее OPC-сервером.

  7. #17

    По умолчанию

    Вот, попробовал через ОРС серверв подключиться, выдает ошибку что адрес недоступен.Снимок экрана 2022-03-15 085551.png

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей12311 Посмотреть сообщение
    Вот, попробовал через ОРС серверв подключиться, выдает ошибку что адрес недоступен.Снимок экрана 2022-03-15 085551.png
    Почему вы пытаетесь опросить панель по Modbus TCP?
    В панели у вас слэйв на RS-485.

  9. #19

    По умолчанию

    Это я пытался подключиться к Шлюзу.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей12311 Посмотреть сообщение
    Это я пытался подключиться к Шлюзу.
    Вы не сможете подключиться к панели через шлюз по Modbus TCP.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. ПМ210+ПЛК+Панель оператора
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 04:12
  3. СПК107 и шлюз ПМ210
    от WELL в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 08:12
  4. Шлюз ПМ210+MК110-224.8Д.4Р мониторинг состояния входных контактов
    от Олег Викторович Богомазов в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 12:59
  5. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •