Показано с 1 по 10 из 26

Тема: подключение ТРМ201 v2 0024

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    bad, non-specific;
    Эта строчка и говорит о том, что сигнал с прибора на OPC сервер не попадает - сигнала нет.

    Здесь необходимо проверять настройки. Либо прибор. Есть лиу Вас приборы ОВЕН с другой прошивкой, или другие приборы? Попробуйте подключить их.

  2. #2

    По умолчанию

    интерфейс RS485 преобразовывается в RS232 и уже в таком виде попадает на PC, можно ли пользоваться "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" для дальнейшей обработки информации?
    и вообще каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?

    заранее спасибо за ответ

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Molnia Посмотреть сообщение
    интерфейс RS485 преобразовывается в RS232 и уже в таком виде попадает на PC, можно ли пользоваться "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" для дальнейшей обработки информации?
    и вообще каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?

    заранее спасибо за ответ
    Честно гворя, я чего-то запутался.
    ОРС-сервер это связующее звено между SCADA-системой и приборами. Никакой обработки информации он не делает, он просто представляет информацию от приборов в удобоваримый вид.
    Поэтому на вопрос: "каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?" есть однозначный ответ - нашим ОРС-сервером.
    Для приборов МВА8,МВУ8, МДВВ и ПЛК можно использовать другие ОРС- сервера, т.к. эти приборы поддерживают распространненые протоколы обмена.
    А для обработки информации после ОРС-сервера можете использовать любую SCADA-систему.

  4. #4

    По умолчанию

    на сайте представлены три сервера ОВЕН:
    1 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS232
    2 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ModBus
    3 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН

    ТРМ201 подключен к ПК через RS232.

    Какой сервер из вышеуказанных использовать?

    При использовании "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" и "MatrikonOPC Explorer" доступна запись и чтение только Status/Active, остальные тэги имеют характеристику bad/unknown и не доступны для записи и чтения

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Molnia Посмотреть сообщение
    Какой сервер из вышеуказанных использовать?
    Нужно выбирать - OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН.

    Если это не работает, то нужно исправлять наш сервер...
    Исправим.