интерфейс RS485 преобразовывается в RS232 и уже в таком виде попадает на PC, можно ли пользоваться "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" для дальнейшей обработки информации?
и вообще каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?
заранее спасибо за ответ
Честно гворя, я чего-то запутался.
ОРС-сервер это связующее звено между SCADA-системой и приборами. Никакой обработки информации он не делает, он просто представляет информацию от приборов в удобоваримый вид.
Поэтому на вопрос: "каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?" есть однозначный ответ - нашим ОРС-сервером.
Для приборов МВА8,МВУ8, МДВВ и ПЛК можно использовать другие ОРС- сервера, т.к. эти приборы поддерживают распространненые протоколы обмена.
А для обработки информации после ОРС-сервера можете использовать любую SCADA-систему.
на сайте представлены три сервера ОВЕН:
1 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS232
2 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ModBus
3 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН
ТРМ201 подключен к ПК через RS232.
Какой сервер из вышеуказанных использовать?
При использовании "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" и "MatrikonOPC Explorer" доступна запись и чтение только Status/Active, остальные тэги имеют характеристику bad/unknown и не доступны для записи и чтения