Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
Проявляется погасанием среднего (из трех служебных) светодиода и отсутствием реакции у исполнителей.
Проблема происходит когда идет обращение к OCL.MB_SerialRequest.
при подключении к ПЛК наблюдаю надпись "отсутствует исходный код для данного объекта поскольку он относится к компилированной библиотеке owencommunication..." исходника нет, пробовал много всего, ничего не помогает.
При отключении ПК от ПЛК ничего не меняется.

Подскажите, что делать? куда копать?
Выложите ваш проект - я попробую воспроизвести проблему у себя и разобраться, что происходит.

Надпись появляется сразу при первом вызове ФБ MB_SerialRequest?
Какую версию библиотеки OwenCommunication вы используете?