Провел имитацию датчика с помощью лабораторного блока питания. Вход сконфигурирован на сигнал 0-1 В. Пересчет на шкалу 0-100 в самом модуле. На входе - делитель напряжения 1:10. На индикаторе должен видеть изменение величины от 0 до 100. До 50 (5 вольт) так и происходит. Но при подаче 6 В на индикаторе - 120!. Напряжение на входе модуля 0.6 В. К модулю претензий никаких. Я уверен- проблема в моей программе преобразования. Пожалуйста, дайте ссылку, где разжеван стандарт представления чисел "Float" или та его разновидность, которую использует "Овен".