Сообщение от
Спорягин Кирилл
Уже на протяжении последнего года задачи одни - автомойки самооблуживания.
ПР200 устанавливаем на моечном посту.
В его задачу входит принимать дискретные сигналы о нажатии кнопок. Для каждой кнопки помимо состояния входа передается счетчик.
Тут надо учитывать, что кнопок может быть много, поэтому иногда ставим модуль ПРМ. Итого получаем уже порядка 16 счетчиков.
Так же ПР200 подсвечивает лампочки на кнопках. Тут используем дискретные выходы.
Ну и ключевое. Чтобы тянуть только 1 витую пару на пост, ПР200 общается со светодиодным индикатором, установленным на посту.
На светодиодный индикатор передается много различных данных.
Вот, чтобы не мудрить с этими данными было бы красиво, если бы ПР200 был бы просто транслятором. Но сейчас так не получается.
Приходится условно говоря часть данных кодировать в ПЛК и затем раскодировать в ПР200. Так, например, название программы передается в ПР200 в виде номера (1 регистр).
Поэтому при изменении названия программ, все время приходится изменять код ПР200 и перезаливать.
Если бы ПР200 просто транслировала регистры строки названия, то все изменения касались бы только ПЛК.