  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Дисплей ввода 4х0- выбор входа ( 0-8) на первый выход, 4х5- выбор входа (0-8) на шестой 4х10 - показывает 0 ( не изменяется), 4х15- 150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ), 4х20- двигается точка на ЦИ2 канала 2 , 4х25 - 150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ), 4х30- цифра уставки канала 4, 4Х35-150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ).
    При 3х0, 3х5....3.35 - видны (0-3) смещение точки, но изменить нельзя. Подключено сп270+ один трм138, проект создал только с цифровыми дисплеями и дисплеями ввода.

    Ну значит положение десятичной точки по Модбас можно только читать. Изменять надо или в самом приборе или в конфигураторе.
    А на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит?1 Смещение точки.jpg

    ЗЫ: сдаётся мне, что у вас на самом приборе точки стоят по разному, потому что, они похоже только в приборе и меняются, пункт 7.10 руководства.
    Посмотрел в конфигураторе, та полно разных смещений точек, но они в уставках или в выходах ЛУ меняются.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2022 в 15:30.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну значит положение десятичной точки по Модбас можно только читать. Изменять надо или в самом приборе или в конфигураторе.
    А на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит?1 Смещение точки.jpg

    ЗЫ: сдаётся мне, что у вас на самом приборе точки стоят по разному, потому что, они похоже только в приборе и меняются, пункт 7.10 руководства.
    Посмотрел в конфигураторе, та полно разных смещений точек, но они в уставках или в выходах ЛУ меняются.
    в конфигураторе я вижу эти точки и в приборе тоже читал этот пункт, в приборе переставлял, в конфигураторе ставил на все каналы тоже самое, что и на первом канале, результат один и тот же, ничего не меняется.
    Может попробовать обновить прошивку с оф.сайта.?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    в конфигураторе я вижу эти точки и в приборе тоже читал этот пункт, в приборе переставлял, в конфигураторе ставил на все каналы тоже самое, что и на первом канале, результат один и тот же, ничего не меняется.
    Может попробовать обновить прошивку с оф.сайта.?
    Вы не ответили: А на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит? Или тоже по разному?
    Я бы в тех поддержку написал, прибор же новый?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2022 в 22:56.

  4. #4

    По умолчанию

    на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит. и еще на панели точка второго и третьего канала плавает, показывает -3- через сек 20 -0- на сек 5 и снова -3-
    Последний раз редактировалось Andrron; 20.02.2022 в 13:34.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит. и еще на панели точка второго и третьего канала плавает, показывает -3- через сек 20 -0- на сек 5 и снова -3-
    А вы пробовали вывести Float вместо INT ? У Float точка плавать не должна.
    В настройках дисплея ставите DWORD и отображение Float, 4 знака всего и 1 после запятой. Адреса 3х3, 3х8.....3х38.
    Если будет неправильно отображаться, в настройках параметров соединения, поставить/снять галку "Поменять WORD".
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2022 в 14:22.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А вы пробовали вывести Float вместо INT ? У Float точка плавать не должна.
    В настройках дисплея ставите DWORD и отображение Float, 4-5 знаков всего и 1 после запятой. Если будет неправильно отображаться, в настройках параметров соединения, поставить/снять галку "Поменять WORD".
    попробовал, показывает 1.7+04, dword. word =634. галочка "Поменять WORD" ни на что не влияет. ( Float точка плавает тоже. канал 2. 23.0- точка 3, после 238.0 - точка 0
    Последний раз редактировалось Andrron; 21.02.2022 в 09:36.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    попробовал, показывает 1.7+04, dword. word =634. галочка "Поменять WORD" ни на что не влияет. ( Float точка плавает тоже. канал 2. 23.0- точка 3, после 238.0 - точка 0
    Панель же мастер у вас?
    Если галочка "Поменять WORD" ни на что не влияет, значит вы неправильно настроили дисплеи. DWORD поставили, а DEK на Float не поменяли. Либо с адресами напутали. Выложите проект, с настроенными дисплеями для Float.
    Вам вообще надо чистый проект создать, вывести все дисплеи и разобраться со смещением точек, потом просто скопируете в свой проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2022 в 19:20.