--- уходят на управление выводом экранов на дисплей. Неактивность входов I5 - I7, возможно вызвана не до конца состыкованным макросом с экранами. Вопрос - почему не отображалось состояние активных входов на соответствующих иконках?
Внутри макроса присутствует БЛИНК, работающий на выход flash1. На момент симуляции он был уже привязан к экрану. В режиме симуляции макроса работал. В режиме симуляции с основного листа - нет.
Получается, что пока макрос полностью не обязан логикой, в теле основной программы симуляция его работы не отрабатывается. Фича.
--- есть ещё один путь познания - изучение справки. При условии, что в ней присутствует исчерпывающая информация.пс: можно бы и самому немного потыкаться для начала, а потом подписи писать.
Ввести опцию вывода окна с предупреждением пользователя ОЛ о невозможности адекватной симуляции проекта из-за недоделанной логики надо же бригаду кулхацкеров нанимать.
Обтыкана и ПРка и ОЛ, как ёжик иголками.






Ответить с цитированием