Для ТРМ101 v1.0000 - v1.0016 параметры PV,SP,o -индексируемые. Остальные без индекса.
Max raspons delay для ТРМ101 тоже очень важен. Из за низкой скорости процессора прибор иногда не успевает отвечать за стандартные 50ms. При этом если повторный запрос уйдет одновременно с ответом прибора в линии появится мусор. Т.е. оба параметра рекомендуется установить не менее 160ms. Если вы используете только 1 прибор опрашивать чаще чем 1 раз в секунду его нет смысла (данные температуры чаще не обновляются).
-
А приборы у нас уже есть и все с прошивками до v1.0016.
Получается, чтобы в дальнейшем потребитель системы не знал, что вообще у приборов существует прошивка, сделаем два элемента на опрос одного параметра того же прибора - один с использованием индекса, другой без использования индекса, а результат разрулим программно.
Большое спасибо за ответы.
-
Подключаю еще одно устройство
Пытаюсь подключить устройство измерения активной мощности переменного тока ЩВ02 (Электроприбор г.Челябинск). Протокол DCON.
В поле Last error - 0. В поле Status запрашивоемого device - 80 (dec).
1. Что это за ошибка? В документации не нашел.
2. Пытался разобрать ответ прибора, используя в работе библиотеки UNM и SysLIbCom. Работать с UNM просто, но иногда неудобно, т.к. в качестве параметра функции используется только STRING. Переключился на SysLibCom, но не получилось открыть порт функцией SysComOpen. Функция всегда возвращает 16#FFFFFFFF. Опишите, пожалуйста, процедуру открытия порта с помощью этой библиотеки?