Здравствуйте.
На Вашем месте, я бы, в первую очередь, убедился, что правильно происходит считывание параметров прибора ОРС-сервером. Для этого воспользуйтесь бесплатной программой matrikonOPC explorer. Он точно работает с нашим сервером. В настройках разобраться легко. Если наш ОРС-серверкорректно заработает. То после этого подсоединяйте его к Intouch.
И еще. При настройке ОРС-сервера необходимо, чтобы все сетевые настройки совпадали с сетевыми настройками самого прибора. Еслиу Вас прибор ТРМ2хх или ТРМ101, то после изменения сетевых параметров прибора его необходимо перезагрузить.
Если Вы используете автоматический преобразователь интерфейса (АС3-М, АС4), то должна стоять галочка автоматическое определение напраывления, если полуавтоматический (АС3), то галочка стоять не должна.
Удачи!