Здравствуйте!
Это можно сделать, но не по размыканию 18 клеммы, а по замыканию другой клеммы, например 19.
Замыкаете 18 клемму, даете какое-то задание двигателю, например, 50Гц (параметр 3-10 100%), далее Вам нужно сделать событие запуска ПЛК по 19 клемме (параметр 13-01 и в параметре 5-11 поставить логику входа 19 "не используется"), дальше все по аналогии с примером 13 https://owen.ru/uploads/179/primer_13.pdf
Получается, как только замыкаете 19 клемму ПЛК начнет отрабатывать алгоритм и двигатель будет останавливаться ступеньками