Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, возможно кто-то знает, каким образом можно реализовать остановку по заданиям. Как реализовать запуск по "18" входу в примерах программирования есть, а вот как сделать чтобы при отпускании "18" ПЛК выполнил задания, не очень понятно. Хочется сделать 3-ёх этапную остановку 100-60-30-0%.
Спасибо!
Здравствуйте!
Это можно сделать, но не по размыканию 18 клеммы, а по замыканию другой клеммы, например 19.
Замыкаете 18 клемму, даете какое-то задание двигателю, например, 50Гц (параметр 3-10 100%), далее Вам нужно сделать событие запуска ПЛК по 19 клемме (параметр 13-01 и в параметре 5-11 поставить логику входа 19 "не используется"), дальше все по аналогии с примером 13 https://owen.ru/uploads/179/primer_13.pdf
Получается, как только замыкаете 19 клемму ПЛК начнет отрабатывать алгоритм и двигатель будет останавливаться ступеньками