turkish945 Напиши мне хоть как их правильно подключать. Там на трансах есть номера контактов "1" и "2".
Это я виноват - я фиг знает как их подключать правильно, а проверить без трёх фаз было негде!
turkish945 Напиши мне хоть как их правильно подключать. Там на трансах есть номера контактов "1" и "2".
Это я виноват - я фиг знает как их подключать правильно, а проверить без трёх фаз было негде!
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Совсем нет.
1 - вытекание тока, 2 - втекание. Ток вторичной цепи течет от 1 к 2 при условии, что первичная цепь подключена правильно.
Подключать N не надо. Теоретически, подключают к PE, для безопасности при аварийных режимах (обрыв вторичной цепи, напомню, нельзя размыкать источник ТОКА - получиться бесконечное напряжение), так делают на счетчиках, но что там сделал ОВЕН - не знаю.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я не понимаю ASo. Я ни разу, если что, не подключал даже ссётчики с ТТока - у меня всё до 63А.
Давайте разбираться совместно.
Если посмотреть на подключение КМС-Ф1 от ОВЕНа: https://owen.ru/uploads/13/podklyuch..._cherez_ta.jpg
то там видно что у транса тока и нагрузки есть общий провод. Вот это что? Контакт "2"? Я его на ноль подключал, когда КМСки монтировал.
Вот про МЭ110...3М схема: https://owen.ru/uploads/26/podklyuchenie-mie110-220.jpg - там у трансов токов показаны нули N. Это тоже контакт "2"?
При этом, если контакт "2" - это ноль, то важно ли положение провода через транс тока?
Важно ли проводить его сверху вниз или снизу вверх? Или пофигу?
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Нет здесь нулей, это вторичные обмотки. Гальванически развязанные.
Но есть теоритетические основы электротехники. В которых, для переменного тока, используются операции с комплексными числами, это не просто удобно, это офигительно красиво.
И там имеет значение направление вектора тока и напряжения.
Поэтому, просто подключите вот так, и все будет правильно. Если ПО правильное.
Направление тока через первичную обмотку важно. Иначе надо менять подключение вторичной, вектор тока развернется на 180 град.
На схемах, когда важно, начало обмотки обозначают точкой - надо соблюдать.
На этих ТТ Р - первичная обмотка, S - вторичная. А начало и конец по возрастанию букв или цифр. Здесь от K к L.
Последний раз редактировалось ASo; 04.02.2022 в 22:05.
Непонятно, обычно ТТ маркируются так: силовая часть(первичка) I1- к генератору, I2 - к нагрузке, вторичная обмотка U1, U2 - согласно схемы к счётчику(токовой катушке) или другому устройству! Как бы путать нечего! Если даже попутали и первичку ТТ неправильно поставили можно не переставлять ТТ(не разворачивать на 180°), а во вторичке U1 и U2 тоже поменять местами, всё будет нормально функционировать! Правда инспектору энергонадзора это не докажешь, как будто туда набирают только тупеньких, не знающий простых азов!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.