Тема: КТР-121.220.02.20 занижает показания температуры прямой воды

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    При подключении датчика с ЧЭ 100 Ом по двухпроводной схеме может возникать ошибка измерения из-за большой линии связи. Чем больше длина проводов датчиков, тем больше ошибка. В таких случаях, рекомендуется использовать датчики PT1000 или NTC10K. Напишите мне на почту полные маркировки датчиков, постараемся что-нибудь придумать.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Длина линии связи 3 метра провод мкэш 2х0.75 датчик дтс035-pt100.в2.120. Проблема не в датчике и не линии связи. Повторюсь, что собиралась схема с другими датчиками, на столе, где длина линии менее пол метра, и проблема осталась. Сейчас задаю сопротивление магазином в соответствии с градуировочной таблицей, длина провода 20 см, погрешность такая же как и с датчиком.

Похожие темы

  1. Датчик температуры воды
    от Мердан в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:24
  2. регулирование температуры воды
    от бук в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 09:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
  4. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •