Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Вроде как даже в текущей теме подобное выкладывал:
Это да. Эти "ротации" я все видел и штудирую. Мне надо расширить до 4 насосов. И как раз включение каскадом по времени, а не по уровню, как у вас. Вот и хотел заодно этот макрос поизучать. И резервного не будет. И по случаю вам вопросик по схеме.. В случае 2-х насосов вы просто из таблицы состояний выбрали комбинации с двумя "единицами". 3-6-5. Почему не 3-5-6? Не по порядку?
В случае с 4-мя- работе 2, мне придется выбрать комбинации 3-6-5-9-10-12 и sel взять непосредственно со счетчика. А с 4-мя- работе 3, 7-11-13-14 и уже можно sel взять как на схеме, где ведущий насос вычисляется, теперь же там у меня будет
1-2-4-8... Ну все 4 в работе - просто 15. Так, пару слов, скажите. Завтра начну воплощать в жизнь теорию на практике, чтобы не особо не в ту сторону ушел....