алгоритм №12 и№16
вход1 -датчик верхнего\нижнего уровня (наполнение\опустошение)
вход2-датчик нижнего\верхнего уровня (наполнение\опустошения
вход3-датчик сухого хода
вход4-0 пуск,1-стоп
вход5-1 наполнение ,0-опустошения
выход1=вкл 1насоса
выход2-вкл 2 насоса
выход3=вкл 3 насоса
выход4-неисправность
основные отличия от сау-у -третий насос включается если один из двух не исправен при сухом низком уровне и выключается при затоплении верхнего датчика(для режима заполнение),при опустошении назначение входов 1и2 меняются.критерием неисправности одного из двух насосов является макс.время наполнения(опустошения) емкости.при включении 3 насоса -выдается сигнал неисправность,также как и при не исправностях датчиков уровня.