Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    алгоритм №12 и№16
    вход1 -датчик верхнего\нижнего уровня (наполнение\опустошение)
    вход2-датчик нижнего\верхнего уровня (наполнение\опустошения
    вход3-датчик сухого хода
    вход4-0 пуск,1-стоп
    вход5-1 наполнение ,0-опустошения
    выход1=вкл 1насоса
    выход2-вкл 2 насоса
    выход3=вкл 3 насоса
    выход4-неисправность
    основные отличия от сау-у -третий насос включается если один из двух не исправен при сухом низком уровне и выключается при затоплении верхнего датчика(для режима заполнение),при опустошении назначение входов 1и2 меняются.критерием неисправности одного из двух насосов является макс.время наполнения(опустошения) емкости.при включении 3 насоса -выдается сигнал неисправность,также как и при не исправностях датчиков уровня.