А не проще сразу было делать на 24 и ставить тоже самый овеновский асп. Ну или бесперебойник только на питание ПР. И остановку программы если реле контроля фаз дает сигнал ошибки.
А не проще сразу было делать на 24 и ставить тоже самый овеновский асп. Ну или бесперебойник только на питание ПР. И остановку программы если реле контроля фаз дает сигнал ошибки.
На 24в стабильней работают это факт. Встроенный в 24 в версию DC/DC преобразователь выступает в роли дополнительного буфера -фильтра питания. В версии 220 сбой памяти происходит скорей всего не от самого факта ВЫКЛ-ВКЛ, а если ВЫКЛ-ВКЛ питания происходит и повторяется несколько раз за короткий период времени .
Классная мысль, тоже об этом думал!
Добавлю ещё такой вариант, есть другой проект, установлено уже более 400 контроллеров, модель ПР200-220.23.0.0, загрузка ресурсов поменьше на 5-10% чем показано выше.
За 3 года на одном контроллере слетела одна скрытая переменная (есть в программе, но на экране её нет) и на ещё одном был сбой памяти, больше жалоб не было. Контроллеры так же стоят в колхозах и видят все прелести плохого энергоснабжения.
Ижевск
Критическую помеху ПР словить может не только по питанию. И на форуме люди порой сталкиваются с подобными сбоями, "ругаются" на ПР, а выясняется причина в отсутствии защиты от помех если обобщенно.
Спустя два года работы, сегодня, поймал такую жуть:
WhatsApp Image 2022-01-27 at 11.53.54.jpeg
Запуск программы через меню не помог. Онлайн подключение не получилось (проект перестал совпадать). Помогла только заливка проекта заново. Перебоев питания не было (стоит регистратор сети). Но вопрос (что это такое и что делать?) чисто риторический. Всё равно никто не даст четкого ответа. А вот со вторым вопросом может кто поможет?
Можно ли к внутреннему меню ПР-200 достучаться (дисплей, программа, и т.д.)? Ну если нельзя перезалить удалённо то хоть просто попробовать запустить... Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Serg290; 27.01.2022 в 12:04.
От которого и приходит питание? РКФ я ставлю в разрыв пинания промежуточных реле на 24v. У меня пропало фаза отвалились все выхода. Я не знаю что у вас за система(чем управляем).
На оборудовании вместо вводного рубильника, установлен вводной контактор, он включается помощью РКН и переключателя. После вводного контактора идет распределение на силовую (мешалки, соленоиды) и управляющую часть (лампы, контроллер). Т.е. если с питанием проблемы, всё оборудование отключается.
Я сомневаюсь, что есть какое-то влияние от отключения вводного контактора под нагрузкой. ПР200-220.23.0.0 работает в таком же стиле собранном оборудовании и с программой всё ок.
На ПР100 была проблема в сохранении энергонезависимой памяти при отключении и проявлялась при загрузке контроллера больше 50%, может тут подобное?
Если через некоторое время пропадает возможность подключаться с помощью онлайн отладки к контроллеру, значит ломается сама ПЗУ это не гуд же.
Ижевск
На дискретных входах 2 переключателя и всё, фаза ноль из той же точки, что и питание нагрузки, но дискретные входа же имею развязку. На аналоговые входа подключены датчики температуры NTC, один провод в AI1(2) другой в COM3. Но если бы это влияло, то и на 24 вольтовой версии было бы такая же реакция.
Ижевск