    Не менее 300 контроллеров ПР200-220.3.1.0 было установлено в колхозах, там часто пропадает напряжение, ноль и т.п. приколы.
    ПР200 выдает следующее:

    1) Сбой памяти
    2) Меняется хаотичная переменная, например с 50 на 49999.
    3) Невозможно подключиться с помощью online отладки с контроллеру через месяц работы, пишет проект не совпадает, даже если все переменные остались на своих местах.

    Проект до сентября 2021 использовался старый, созданный в версии 1.9 и обновлен до актуальной в дальнейшем, прошивка самой ПР тоже последняя на момент загрузки.
    Грешил, что как-то неправильно конвертирует старый проект в новый и создал программу с нуля, но ничего не поменялось.
    К самой ПР200 на блок питания подключена СМИ2, появилась мысль что из-за неё ПР200 не завершает корректно работу, но в ходе тестирования программа всё равно слетала.

    Собрал стенд, одна ПР200 включает другую ПР200-220.3.2.0, её год выпуска 2022, т.е. свежая.
    Цикл такой - 6 секунд включено, 2 секунды отключено.
    Где-то на 6500-7500 раз включения происходит сбой памяти.

    Проект:
    Проект.jpg

    Загрузка самой ПР200:
    Загрузка ПР.jpg

    Сбой со СМИ2
    Со СМИ2.jpg

    Сбой без СМИ2
    без СМИ2.jpg
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Стенд для проверки ресурса Retain памяти?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Стенд для проверки ресурса Retain памяти?
    Мне проблемно повторить скачки напряжения и хаотичное отключение в офисе.
    Я понимаю что у энергонезависимой памяти ресурс ограничен, но мне кажется на объектах количество включений-отключений намного меньше. Допустим 10 отключений в день и примерно раз в пол года слетает программа. Это 1800 включений, никак не 10 000.
    Сейчас используем модель на 24 вольта, она точно так же включается-отключается, но программа то не слетает.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Мне проблемно повторить скачки напряжения и хаотичное отключение в офисе.
    Я понимаю что у энергонезависимой памяти ресурс ограничен, но мне кажется на объектах количество включений-отключений намного меньше. Допустим 10 отключений в день и примерно раз в пол года слетает программа. Это 1800 включений, никак не 10 000.
    Сейчас используем модель на 24 вольта, она точно так же включается-отключается, но программа то не слетает.
    На 24в стабильней работают это факт. Встроенный в 24 в версию DC/DC преобразователь выступает в роли дополнительного буфера -фильтра питания. В версии 220 сбой памяти происходит скорей всего не от самого факта ВЫКЛ-ВКЛ, а если ВЫКЛ-ВКЛ питания происходит и повторяется несколько раз за короткий период времени .

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    На 24в стабильней работают это факт. Встроенный в 24 в версию DC/DC преобразователь выступает в роли дополнительного буфера -фильтра питания. В версии 220 сбой памяти происходит скорей всего не от самого факта ВЫКЛ-ВКЛ, а если ВЫКЛ-ВКЛ питания происходит и повторяется несколько раз за короткий период времени .
    Классная мысль, тоже об этом думал!

    Добавлю ещё такой вариант, есть другой проект, установлено уже более 400 контроллеров, модель ПР200-220.23.0.0, загрузка ресурсов поменьше на 5-10% чем показано выше.
    За 3 года на одном контроллере слетела одна скрытая переменная (есть в программе, но на экране её нет) и на ещё одном был сбой памяти, больше жалоб не было. Контроллеры так же стоят в колхозах и видят все прелести плохого энергоснабжения.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ