реализация алгоритма №1и №2 сау-у на пр110.
вход1-3 датчики уровня соответственно высокий ,средний,нижний
вход4-датчик сухого хода(1-мокро,0-сухо)
вход5-ручное включение насоса
вход6-режим работ 1-заполнение,0-опустошение
выход1-вкл насоса
выход2-сигнализация "переполнение"
выход3-неисправность датчиков.
отличия от алгоритма сау-у -
1.выключение насоса через определенное время (5мин) при переполнении если нужно
2.возможность подключения датчика сухого хода
3.переключение режима заполнение\опустошение по входу
4.расширина диагностика входных датчиков
5.задержка на включение насоса (10сек) если надо
для отработки алгоритма №2 необходимо перемкнуть вход2 и вход3.
если нужна выносная индикация состояния входных датчиков ,то поставте параллельно входам цепочки из резистора и светодиода.
кнопку пуск не ставил ,так надежней.ели кому надо ,можете поставить.
Последний раз редактировалось rovki; 23.03.2010 в 16:38.