Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Протокол DCON зачем он ?

  1. #1

    По умолчанию Протокол DCON зачем он ?

    Добрый день. Осваивая ПЛК и модули к ним ф. ОВЕН столкнулся, с ранее неизвестным мне, протоколом DCON. Как я заметил многие модули ввода-вывода могут опрашиваться, помимо Modbus, и по указанному выше протоколу. Вопрос знатокам. Зачем его ОВЕН стал использовать и в каких случаях его применять?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Зачем его ОВЕН стал использовать
    Во время выпуска первой линейки модулей ОВЕН на российском рынке были популярны модули ADAM и ICP DAS с поддержкой этого протокола.
    Поддержка протокола DCON позволила клиентам использовать наши модули при модернизации систем, где применялись модули этих производителей.

    в каких случаях его применять?
    В случае, если вы хотите заменить вышедший из строя модуль другого производителя, который ранее опрашивался по протоколу DCON.
    Другие ситуации, в которых применение DCON было бы оправданным, мне сложно представить.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    DCON очень интересный протокол.
    Обладает достаточной компактностью при передаче, при этом он символьный, т.е. сформировать команду и понять ответ легко без программ, плюс, в нем предусмотрен опрос и конфигурирование модулей ввода вывода изначально.
    Да, можно и по модбас, через регистры конфигурировать, но стоит ошибиться регистром в функции записи, и все... А вот отдельная команда на конфигурирование, не позволит этого сделать.
    ЗЫ. В целом, вопрос из разряда: почему на сегодняшний день существует ModbusTCP, Ethercat, Profinet, Sercos? Они ведь одно и тоже делают...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    DCON очень интересный протокол.
    Обладает достаточной компактностью при передаче, при этом он символьный, т.е. сформировать команду и понять ответ легко без программ, плюс, в нем предусмотрен опрос и конфигурирование модулей ввода вывода изначально.
    Да, можно и по модбас, через регистры конфигурировать, но стоит ошибиться регистром в функции записи, и все... А вот отдельная команда на конфигурирование, не позволит этого сделать.
    ЗЫ. В целом, вопрос из разряда: почему на сегодняшний день существует ModbusTCP, Ethercat, Profinet, Sercos? Они ведь одно и тоже делают...
    Учитывая слабость DCON к помехам (из-за алгоритма проверки корректности пакета), а то и отсутствия защиты вообще в некоторых модулях - очень неоднозначный протокол получатся. Да и неструктурированный, пишу как хочу, что хочу, куда хочу.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю за информацию.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Учитывая слабость DCON к помехам (из-за алгоритма проверки корректности пакета), а то и отсутствия защиты вообще в некоторых модулях - очень неоднозначный протокол получатся. Да и неструктурированный, пишу как хочу, что хочу, куда хочу.
    Вы, может забыли включить опцию CRC в протоколе? Так-то там CRC16...
    ЗЫ. Не пишу - куда хочу, вам на такой запрос никто не ответит "ОК", а легко расширяемый.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Так-то там CRC16....
    "Там" - это где?
    У DCON нет спецификации, но, например, во всех известных мне реализациях (в т.ч. нашей) в качестве контрольной суммы используется арифметическая сумма ASCII-кодов всех символов, предшествующих стоп-символу. Контрольная сумма занимает два символа, т.е. все возможные варианты - от 00 до FF. Это, мягко говоря, ограничивает ее надежность.

    Пруфы:
    http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/...05_English.pdf (стр. 34)
    https://www.reallab.ru/images/editor...DO-16DI-8R.pdf (стр. 48)
    http://elektron.pol.lublin.pl/elekp/...Manual_7ed.pdf (п. F-1)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    "Там" - это где?
    У DCON нет спецификации, но, например, во всех известных мне реализациях (в т.ч. нашей) в качестве контрольной суммы используется арифметическая сумма ASCII-кодов всех символов, предшествующих стоп-символу. Контрольная сумма занимает два символа, т.е. все возможные варианты - от 00 до FF. Это, мягко говоря, ограничивает ее надежность.

    Пруфы:
    http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/...05_English.pdf (стр. 34)
    https://www.reallab.ru/images/editor...DO-16DI-8R.pdf (стр. 48)
    http://elektron.pol.lublin.pl/elekp/...Manual_7ed.pdf (п. F-1)
    У D-CON один разработчик. Документация к протоколу поставляется с каждым устройством (ICP7000 - точно).

    Да, прошу прощения, неверно указал CRC16 как их контрольную сумму. Там действительно сложение.

    Я просто зацепился за "слабость к помехам".
    Однако, CRC16 так же не обеспечивает 100% корректности передачи сообщения как сама по себе, так и потому, что передается по тому же каналу, что и тело сообщения.

    И если Владислав не удовлетворен работой связи в условиях сильных помех, то ему нужно использовать ни Modbus, ни DCON, а провести изыскания по определению источников помех и их характеристик, разработать мероприятия по их устранению.
    Да, возможно, от помех полностью избавиться не получится, и придется применять протоколы, которые защищаются циклическими кодами, которые позволяют проверять и восстанавливать более 2-3 бит.

    ЗЫ. Есть, конечно, люди, считающие, что проложив 100м хорошего кабеля, 100% получат каждый цикл ПЛК достоверные данные, а так же, такие, кто считает, что 32 битный хэш, хоть и уменьшает скорость, но дает надежность 100%.
    Последний раз редактировалось keysansa; 20.01.2022 в 20:46.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,593

    По умолчанию

    keysansa а CRC16 не циклическая ? Это как же надо изголиться, чтобы CRC не давал 100% гарантии ? Тем более в Mobus...

    Кажется это единственный способ расчета, когда пакет с CRC дает 0 на выходе. Больше нигде не видел такого. То есть пакет Modbus можно проверить дважды и убедиться, что он корректен.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    keysansa а CRC16 не циклическая ? Это как же надо изголиться, чтобы CRC не давал 100% гарантии ? Тем более в Mobus...

    Кажется это единственный способ расчета, когда пакет с CRC дает 0 на выходе. Больше нигде не видел такого. То есть пакет Modbus можно проверить дважды и убедиться, что он корректен.
    3 одновременно измененных бита в пакете, например. Или 2, один из которых - в теле самой CRC16.

    ЗЫ. Гугление привело сюда https://habr.com/ru/post/428746/
    Нам это преподавали на теории связи.

    ЗЫЫ. DCON, за счет того, что у него не используется в пакете вся "полнота" байта, а только заглавные ASCII буквы английского алфавита, и ASCII цифры, тоже достаточно надежен (если сойдется контрольная сумма, но при разборе встретится символ, который, в случае ошибки и не буква и не цифра - тоже возникнет ошибка).
    ЗЫЫЫ. Сама контрольная сумма тоже, только ASCII.
    Последний раз редактировалось keysansa; 21.01.2022 в 22:35.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Протокол DCON
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 07:16
  2. МУ110-8 и протокол DCON
    от Sergey1024 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 20:33
  3. МУ110-16Р и протокол DCON
    от Юрий_Уфа в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 13:49
  4. МУ110-16Р и протокол DCON
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 13:49
  5. Протокол DCON
    от Мухин Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:01

Ваши права